캐비넷형 자동소방장치의 정의 및 특징
- 캐비넷형 자동소화장치란, 감지부,방출유도관,소화약제 저장용기등, 수신장치, 작동장치등에 의해 구성된 것으로써 화재에 의하여 생기는 열 또는 연기등을 감지하고 자동적으로 소화약제를 압력에 의하여 방사하여 소화를 행하는 소화장치를 말하며, 정전시 예비 전원으로 전환 후 동일한 기능을 합니다.
- 가스 소화 방식으로 소화력이 우수 하며, 소화 후 잔여물이 남지 않으므로 고가장비의 손실을 최소화 합니다.
- 화재시 자동소화 방식으로 사람이 상주하지 않는 무인실이나 야간에도 안심할수 있습니다.
- 방호구역 외부에 소화 설비 수동조합을 설치 하여 화재시 문밖에서 소화약제를 방출시킬수 있습니다.
- 정전시에도 내부에 내장된 예비전원으로 전환 후 화재에 대비할 수 있습니다.
소화장치 설치순서 및 내부구조
- 캐비넷형 소화장치 고정
경사진 곳이나 바닥이 평평하지 않은 곳을 피아혀 설치하여야 하며, 반드시 바닥과 소화장치를 고정시켜야 합니다. - 외부기기 전기결선
단자 결선시 반드시 소방법규에 지정된 전선을 사용하여야 하며, 수동조작함, 방출표시등,전자 싸이렌등의 호환성을 확인합니다. - 소화약제 저장용기 고정
소화약제저장 용기는 방출시 방출 압력이 강하므로 견고하게 취부하여 움직임이 없어야 합니다. - 후렉시블 취부
후렉시블은 소화가스저장 용기의 F형 벨브와 방출 헤드 사이를 연결하는 호스로서 방출시 가스가 새지 않도록 기밀을 유지 할 수 있도록 단단하게 체결합니다. - 솔레노이드 밸브 및 니들 밸브 취부
솔레노이드 밸브에 안전 핀을 꽂은 후 소화가스 저장용기의 F형 밸브에 체결합니다.
니들 밸브는 2B/T용에만 사용하며, 우측 소화가스 저장용기의 F형 밸브에 체결한 후 한쪽에는 좌측 윗 부분에서 내려온 동관에 체결하고 반대쪽은 막힘너트를 이용하여 막아야 합니다. - 자동소화장치 시험
전원 스위치를 켜고 램프의 점등 상태 및 흐위치의 동작상태, 감지기의 동작 상태를 확인합니다. 또한 음성경보 및 싸이렌 출력, 외부 기기와으 | 연동 시험등을 시험합니다. 동작시험 완료 후 모든 수위치는 정상 위치로 두십시요. - 설치 완료 및 주의 사항
소화장치의 동작 상태 표시등 및 스위치 위치가 정상인지 확인 후 솔레노이드 밸브의 안전 핀을 제거 하면 설치가 완료됩니다.